煙感清洗您當前的位置:首頁 > 煙感清洗

北京大興區舊宮某小區安裝煙感器怎么更換

發布:2021-09-18 17:39:49       來源:

  主要講解煙感器是消防系統前端連鎖報警器這主要以預埋點傳播。
  一旦有火災煙霧能及時向終端設備發出報警信號,房間內每個人--時間聽到火災警示燈、聲音等火災信號 . 室內裝修裝修過程,煙霧探測器提前在重要位置進行預設,以更大限度地發揮其預警優勢。
安裝煙感器怎么更換
  安裝煙感器更換要求:
  1、探測區域每房間設置一只火災探測器。
  2、探測器至墻壁、梁邊水平距離,不應小于0.5m。
  3、探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。
  4、煙感探測器至空調送風口邊水平距離,不應小于1.5m。
  5、寬度小于3m內走道頂棚設置探測器時應居中布置,煙感探測器安裝間距不應超過10m,煙感探測器安裝間距不應超過15m,探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距一半,在內走道交叉和匯合區域上,安裝1只探測器。
  6、房間被書架、貯藏架或設備阻斷分隔,頂部至頂棚或梁距離小于房間凈高5%時;則每個被隔開的部分至少安裝一只探測器。
  7、探測器宜水平安裝,如需傾斜安裝時,角度不應大于45°。
安裝煙感器怎么更換
  8.鏤空頂:
  (1)鏤空面積與總面積比例不大于15%時,探測器應設置在吊頂下方。
  (2)鏤空面積與總面積的比例大于30%時,探測器應設置在吊頂上方。
  (3)鏤空面積與總面積的比例為15%~30%時,探測器的設置部位應根據實際試驗結果確定。